InläggSkrivet: 19 Jun 2009 23:20    Rubrik: Kablar till solpanel. Svara med citat

Har skaffat en solpanel på 50W och lurar på vilken dimension det ska vara på kablarna från panelen till laddreläet. Folk i hamnen jag pratat med tycker att det räcker med 1,5mm2 ,men jag tycker det låter lite.....
Någon som är lite slängd i elkunskap får gärna höra av sig!

V2598
_________________
Bengt&Emma

Vega 2598 Cleo
Till överst på sidan
Visa användarens profil Skicka e-post
Wolf



Blev medlem: 25 November 2008
Inlägg: 6

Bostadsort: Lönneberga

InläggSkrivet: 20 Jun 2009 10:10    Rubrik: Svara med citat

Jag tycker att det normalt räcker med 1,5 mm2. Vi kan räkna med att det i bästa fall går 4A genom trådarna. Ledaren har en resistans på ungefär 0,012 Ohm/meter vilket ger ett spänningsfall på 0,048 V/m enkelledare.
_________________
Vega 649 Manjana
Bakflyttad rorkult och något framflyttad skotskena.
Sötvattenkyld O22.
Till överst på sidan
Visa användarens profil
AV1108



Blev medlem: 05 Juni 2007
Inlägg: 17


InläggSkrivet: 21 Jun 2009 10:59    Rubrik: Svara med citat

Wolf skrev:
Jag tycker att det normalt räcker med 1,5 mm2. Vi kan räkna med att det i bästa fall går 4A genom trådarna. Ledaren har en resistans på ungefär 0,012 Ohm/meter vilket ger ett spänningsfall på 0,048 V/m enkelledare.


Jag skulle inte använda mindre kabel än 2,5 mm2, själv har vi 4mm2. Beror förståss på längden av kabeln också. Vi har ca 5m.
Till överst på sidan
Visa användarens profil
iV2



Blev medlem: 05 September 2005
Inlägg: 84

Bostadsort: Vaxholm

InläggSkrivet: 21 Jun 2009 18:11    Rubrik: Svara med citat

Regulator måste man ju ha och jag har lagt min, MaxPower, precis ovanpå batteriet så att kablarna till detta från regulatorn blir en knapp dm. Då får jag rätt laddningsspänning. Kablarna från solpanelen till regulatorn är ca 5 m tur & retur och 1,5mm2 tror jag det blev. Men det tycker jag inte alls är kinkigt eftersom t ex 0,2 V i spänningsfall inte är mycket jämfört med de ca ca 17 V som panelen ger till regulatorn vid hyfsat solsken.
En annan bra sak med att ha regulatorn tätt inpå batteriet är att temperaturkompenseringen får rätt ingångsvärde
_________________
Ingemar
Till överst på sidan
Visa användarens profil Skicka e-post
Visa tidigare inlägg:   
Skapa nytt ämne   Svara på ämnet    Forumindex -> Tekniska problem Alla tider är GMT + 1 timme (svensk vintertid)
Sida 1 av 1

 
Hoppa till:  
Du kan skapa nya inlägg i det här forumet
Du kan svara på inlägg i det här forumet
Du kan inte ändra dina inlägg i det här forumet
Du kan inte ta bort dina inlägg i det här forumet
Du kan inte rösta i det här forumet


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Swedish translation by virtuality © 2005